Index du Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service

Auteur

HP flottante sur un gros refroidisseur
David13
5  


  Posté : 23-03-2023 20:34

@pierre : d'après la documentation technique officielle Danfoss, le taux de compression mini pour un Turbocor est 1,5 ("A minimum pressure ratio of 1.5 (...)") donc dans notre cas : 4,8 b (BP) * 1,5 = 7,2 b (HP) soit env. 30 °C
@chouchen56 : en effet on est sous contrat avec le fabricant ET nous n'avons pas les arguments en interne !

En fait, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est d'avoir un refroidisseur tout en un / très récent / régulé de partout / avec une armée de sondes / un software moderne, mais d'avoir une température de condensation fixe à 40 °C.

L'exemple le plus aberrant est en plein hiver : T° extérieure 0°C, T° de condensation 40°C soit un delta T total condenseur de 40 K ! Les ventilo-condenseurs ne tournent presque pas, mais le compresseur bouffe 100 A. Je préfèrerai faire tourner plus fort les ventilo-condenseurs (quelques ampères) plutôt que le(s) compresseur(s) (grosse conso).

La seconde aberration est l'absence d'arguments du fabricant - dont je tairai le nom - avec des réponses évasives du genre : "une T° de condensation fixe à 40 °C est totalement normale", "on ne peut pas produire suffisamment de liquide avec 15 K de delta T total condenseur", "la HP flottante n'est pas compatible avec un évapo noyé ni avec la BP actuelle", "la HP flottante n'est pas compatible avec des compresseurs à sustentation magnétique".

J'ai lâché l'affaire. Le refroidisseur fonctionne bien comme ça depuis plusieurs années, et tout le monde est content (ce qui est légitime).

Néanmoins, je reste très curieux et intéressé par tous vos conseils et explications !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13070&forum=84