pierre
824  
    
 Membre averti

  Posté : 20-03-2023 08:41

bonjour

pour moi, je pense que c'est possible .
la HP c'est la HP, du moment que tu maintiens une pression suffisante et que tu alimentes suffisamment tes détendeurs en liquide.
il y a combien de ventilateur sur ton condenseur ?
tu peux peu-être commencer par en réguler un , et voir comment cela ce comporte.
a+