HP flottante sur un gros refroidisseur
David13
5  


  Posté : 19-03-2023 14:44

Bonjour,

Je sollicite vos compétences pour un avis technique sur un refroidisseur d'eau.
Aucun frigoriste du fabricant n'est capable de répondre clairement à ma question : est-il possible de mettre en place une HP flottante sur le groupe ci-dessous, en vue d'optimiser (encore plus) la conso électrique pour mon client ? Et y aurait-il un intérêt ?

Infos du groupe :
- Refroidisseur d'eau, 1200 kW, R134a, zone sud de la France, utilisé en continu avec une demande constante toute l'année
- 3 compresseurs à sustentation magnétique, chacun sur variateur
- Condensation à air, ventilos sur variateur, température de condensation fixe à 40 degrés (soit env. 10 b abs ; et augmentation automatique l'été jusqu'à 12 b). Les ventilo-condenseurs tournent très faiblement en hiver (le delta T total condenseur étant largement supérieur à 15 K).
- 1 évaporateur noyé, consigne départ eau glacée 17 degrés fixe toute l'année, Température d'évaporation fixe toute l'année à 15 °C (soit env. 4,8 bars abs).
- Taux de compression d'env. 2
- Détendeurs électroniques, delta P d'env. 5 b

Il m'est dit qu'il est impossible de mettre en place une HP flottante, notamment pour un pb d'alimentation en liquide de l'évapo (delta P trop faible).
Le groupe dispose pourtant des sondes nécessaires (T° ext, HP, BP, T° liquide, T° A/R EG), mais peut-être pas d'un firmware adapté.
A minima, j'ai sollicité une baisse de la température de condensation à 30 °C (7,7 b abs) ; le groupe étant capable de réguler pour augmenter sa HP si besoin. Le fabricant botte en touche.

Qu'en pensez-vous ?

Merci par avance pour votre aide !