Index du Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service

Auteur

centrale pro froid quitor GQH ZBD90G T4 TW R407T DEFFAUT
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 14-06-2017 20:49

Bonsoir a tous

est ce que ce sont des vitrines a double rideau d'air
A combien est réglé ton point de consigne, et sur qu'elle sonde (soufflage ou reprise...
Tu nous parle de ta température d’évaporation qui est a -15 , on est plutôt bien, voir même relativement trop froid en mon sens...
Comment sont tes tôles de fond sur les vitrines sont elles propre, l'état de tes nids d'abeille...
As-tu une surchauffe a nous donné????
Comment est ton niveau fréon ????

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes