Salut,

Pour la doc, bah elle est là :
http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/Danfoss/FR_AKC25H1.pdf

Trouvé grâce a la méthode :
https://www.google.fr/search?q=DANFOSS+AKC+25+H1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=oYA7VYaVHMvxUNPugCg

Pour tes valeurs a rentrer dans ton post de présentation ton entreprise fait "(ETUDE. RÉALISATION. MAINTENANCE DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUE)", il y a bien une étude donc qui est faite ?
Ta BP et ta HP va bien dépendre de la façon dont tu as dimensionné tes compresseurs, comment tu as sélectionné tes détendeurs (leur différence de pression), avec quelle température extérieur a été sélectionné le condenseur, DT des évap...etc tu peux avoir des CF négatives a -35°C en BP comme a -25°C... tout dépends de ce que tu dois faire et de comment tu as sélectionné ton matériel.

Tu dois déterminer ces valeurs pendant ton étude et une fois l'installation mis en route tu affine tes réglages selon comment se comporte l'installation et ça il n'y a que le tech qui fait la mise en route qui saura trouver les valeurs définitives.

a+