Compresseur sabroe 163 H
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 12-11-2014 00:24

Bonsoir,

A priori l'installation a l'air de dater un peu, il y a un automate sur ce groupe ou c'est vraiment que du "direct" ? On peut faire des retrofit de régulation où tu peux mettre un unisab pour remplacer parfois des régulateurs qui ne se font plus ou encore dans ton cas pour gérer un variateur.

Pour le moteur normalement il te faut des roulements isolés pour pouvoir supporter la variation de fréquence. ça devient quasiment standard d'acheter un moteur aujourd'hui avec ces roulements.

Jusqu'à 25 Hz ça devrait le faire mais si tu essaye de descendre en dessous il faudra surveiller la température du moteur électrique car ton moteur est refroidit par l'air de son propre ventilateur.
Donc s'il tourne moins vite, il refroidit moins bien, c'est pour celà que certains moteurs ont un ventilateur externe en supplément.

Si j'arrive a trouver le temps, j'essayerai de regarder les doc pour les limites du sab. Mais pour celà donne nous plus d'informations, fluide ? régimes BP / HP ?...etc

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9063&forum=83