salut et bonne journée àtous
marcel, le 4-20ma sert uniquem3nt de signal. la vanne ou le cerveau moteur a d3ux circuits. un de puissance generalem3nt du 24vcc et un signal qui peut etre de 3 sortes: le plus commun et le plus utilisé le 0...10vdc. ensuite le 4...20ma et par variation de resistance " thermistance" qui 1git directement sur le % d ouverture ou fermeture.
je ne compr3nd pas coment tu fait le li3n entre 4..20ma et puissance pour le moteur ,
frigopath, si tu as une GTC, as tu vérifié que la vanne n a pas ete forcée manuellem3nt a 50% sur la GTC ?.
quand tu dit que tu l a forcee manuellement, tu veux dire directement sur la vanne? ou via la GTC ?
si le forcage a ete realiser sur la vanne directement, c est normale quelle revient a sa position initiale.
si le forcage tu l as realiser via GTC ou interface du regulateur et que la vanne souvre et se ferme bien en fonction de l ordre donné, ta vanne est bonne,mais le signal n est pas en adéquation avec les besoins.
a ce moment il faut vour quelle valeur est erronée. sonde..etc.
pour la mesure je ne connais pas l astuce alors je suis preneur pour les info ,j ai un multi qui mesure les ma . c est bien,mais du coup je me dit, he bien si mon multi ne m offrais pas cette ppossibilité je serai dans la m.... .
je testerai aussi question de ne pas laisser p1sser une bonne astuce a l ancienne
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"