Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

intensité mystérieuse
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 30-11-2013 17:11

salut les gars,

voici encore un mystère auquel je n'arrive pas à donner de raison, mais sachez bien que le relevé de mesures n'est pas éronné.

Bref, vous trouverez ci joint le schéma électrique de base d'un démarrage étoile triangle, même cablage que sur un moteur électrique d'un compresseur SABROE de type ouvert. Ce compresseur dispose d'un pupitre UNISAB sur lequel les paramétres de régulation sont inscrits. Le pupitre dispose d'un écran sur lequel apparaissent plusieurs infos, pressions.......et intensité moteur.
Cette intensité est mesurée via un TI qui est implanté, d'aprés le schéma, au dessus de Q1, sur l' une des phases.

Pendant l'entretien, j'ai voulu verifier la mesure du TI, et là surprise.....

Sur l'unisab I= 386 Amp et mes mesures sous F1 I= 225Amp sous KM3 I= 225 Amp donc pour moi I total = 450 Amp.

Mesures à la pince ampéremetrique au dessus de Q1 I= 386 Amp.

Alors???avez vous déjà vérifié ce genre de phénomènes. (à noter que 386 = 225*racine 3)
Maintenant, le moteur est plaqué 450 Amp.
Quand est ce que cette intensité devient critique?
Lorsque j'ai 225 Amp par contacteur, donc 386 Amp au général?
Lorsque j'ai 450 Amp au général, donc 260 Amp par contacteur?

a+ merci






 Fichier non trouvé : schéma étoile triangle.jpg



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7549&forum=83