Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Câbles puissance fondu
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 04-10-2012 19:52

Citation : fifidelasorbe 

Salut motiok

Au début de ton post tu nous disais avoir une petite idée sur l'origine du problème, alors vas y quoi ne nous laisse pas sur notre faim

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE 


==>


En effet guitals nous aussi on est partis pour déplacer le second câble sur la place libre du sectionneur, puisque les 2 câbles seraient prévus pour passer toute l'intensité ensemble mais pas 1 tout seul donc peut-être qu'il y a un point au niveau de la fixation des 2 cosses qui fait tout s'échauffer.
On va y déplacer cette semaine voir ce que ça donne^^


Voilà pour le moment sur quoi on est parti et si cela ne porte pas ces fruits shunter le sectionneur pour quelques essais...
J'attends toujours les photos, je pense qu'on m'a oublié faut que j'aille les demander, les chefs ont dû les recevoir mais comme je suis pas chef lol^^

Je vous tiens au courant quand j'ai du neuf



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83