Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Câbles puissance fondu
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 03-10-2012 19:59

Bonsoir à tous,

Citation : PL 
Bonsoir. J'ai un doute, ce que je vois sur les photos n'est pas du 250 enfin mon interprétation du 250 ou 25 carré est la mème? Tout au plus du 25 ou 35 carré, donc pour moi, mème doublé mène à 70 carré(pour le 35), mème en faisant un ratio, 70x5A(x mm2)=350A donc insuffisant et x par 4 l'I mènerait à 1400 au démarrage, encore insuffisant,et tout cela calculé avec du Cu, donc en alu on calculait 1.5x le diam du Cu. Donc pour moi le diamètre du câble est franchement à re-calculer. Ce pourquoi, le disj est OK et n'a donc pas brûlé mais les câbles. Je pense que le sertissage est très important certes mais n'a rien à voir avec ce qui c'est passé. A vos avis.

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a 


Attention les gars, le coefficient de 5A/mm2 ... c'est pour du cable cuivre!

Pour l'alu, il y a des sites de calculs qui donnent ... 3A/mm2, ca change les calculs!!

De plus, il y a des documents qui différentient les cables par leur isolant!
En gros, d'après ce que je vois, il y a 2 types :
Soit caoutchouc ou PVC .... soit butyle PR ou éthylène PR!

Donc, pour faire court, il serait bon de connaître le fabricant! Cableries de Lyon? Possible, mais pas sûr!

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83