2 compresseur par sectionneur, 375A I max par CP, en régime on tire 300A soit 600A qui transite par le sectionneur, pointes d'intensité au démarrage d'un compresseur de 1100-1500 A le matériel est prévus pour 1600 A...
878A= moins que 1600A au démarrage
Et comme l'à souligné guitals, le simple fait qu'il n'y ai qu'un seul compresseur,au démarrage et si il y en a souvent(ceci peut ètre une piste) et donc le câble n'ayant pas trop "le temps de refroidir" n'est donc pas suffisant en diamètre.
Mais ce n'est pas parceque l'on double un câble que l'on multiplie les ampérage, mais là d'autre personnes auront peut ètre une réponse comme marcel11 par ex.