Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Câbles puissance fondu
BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 29-09-2012 21:29

salut à tous
d'accord avec tous les avis précité
qques précaution tirée de mon expérience de monteur électricien cela fait maintenant plus de20ans donc pardon d'avance si je dis une bètise
à l'époque on sertissait sur ces sectins par poinsonnage profond
il faut brosser l'alu sous graisse neutre avant de poser le raccord et ce pour enlever l'oxide d'alu l'alumine qui est un isolant
il faut orienter le raccord pour que en cas d'humidité ou de condensation l'eau ne coule pas du cuivre sur l' alu
d'aprés les photos cete condition me semble respectée à mon avis le sertissage aurait été effectué avec une mahine pas assez puissante pour cette section

à coeur vaillant rien d'impossible



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83