Câbles puissance fondu
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 29-09-2012 20:15

Salut motiok,

Apparement tu est en câble alu sur cosse cuivre de type C-AU vers une section de 250 au minimum.

Peux tu contrôler sur le sertissagge des cosses le poinçon, savoir si le sertissage correspond à la cosse?

Sur certain câble on doit un double sertissage et d'autre pas?

L'utilisation du GF est elle correcte (nombre de demmarrage), car sur un ancien site ou j'étais nous étions en démmarrage électrolitique sur bac AEIP et nous n'avions droit qu'a 3 démmarages heure.

Ensuite et cela n'a surement rien à voir, les rayons de courbure en fonction de la section sur les câble sont' il correcte.
J'ai une doc sur les cosses alu cuivre si cela interesse.

A+