Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Câbles puissance fondu
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 29-09-2012 20:08

câbles alu 240mm R02V
sectionneur ABB ET1600E03
Disjoncteur masterpack 800
oui les cosses sont adapté d'après les dires des électriciens
empreinte du sertissage ? comment on voit si c'est bien sertis ? Il y a une sorte de graisse marron sur la cosse je sais pas si c'est le câble fondu qui a coulé ou si on doit ajouter un produit quelconque quand on sertis ?

le sectionneur était chaud, un peu moins que les câbles environ 60 °C

Pour ce qui est des cosses ils étaient bien serrés avec couple de serrage a la clef^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83