Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Effets bizarre d'un variateur
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 18-09-2012 21:33

si tes transistors sont des bipolaire NPN OU PNP tu une jonction entre base et émetteur base et collecteur et rien entre collecteur et émetteur a part si tu une diode technologique entre émetteur et collecteur.
Une jonction se teste comme une diode avec ton metrix en mode diode dans le bon sens il indique la tension de seuil de ta diode entre 0;6 et 0 7 V et rien dans l'autre sens
Si c'est des mosfet tu ne mesure rien a part si le transistor et en cour circuit
et quant tu mesure sur variateur tu mesure en basse impédance car la résistance d'un multimètre numérique qui de plus de 20 Mega ohms mesure n'importe quelle transitoire
a regardé aussi si tes filtres d'entré ne sont pas HS ou si tu n'a pas des condensateur de compassion du cos Phi sur ta ligne qui perturbe ton variateur car un variateur ça ne se compense pas comme un simple comprésseur




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5384&forum=83