Bonjour , tes pressostats d'encadrement sont là pour " surveiller " la marche auto qui peut déconner pour diverses raisons, et si au bout de tant de temps , ici 60 s , ton Bp regul ou Hp regul ( en marche auto ) ne se lancent pas ( sorties automate HS ) , ta marche secours se met en place.
Rien a voir avec la casse , le constructeur dit que si au boud de 60 secondes ta Bp ou HP ne descendent pas , il prévoit une marche secours afin d'avoir un fonctionnement machine .