Salut Pierre

D'après ton schéma en cas de fermeture de BPE ou HPE:
tu vas enclencher le relais temporisé KT7
au bout de 60 s tu enclenches le relais KA7: défaut régulateur
1 contact de KA7 permet l'auto alimentation de KA7 de plus il vient alimenter le voyant orange HL7: indication visuelle du défaut régulateur
1 autre contact de KA7 vient enclencher les relais KA3 et KA4: marche secours

Maintenant il faut connaitre les valeurs d'enclenchement et de coupure de BPE et HPE
Une fois que KA7: marche secours est enclenché et même si BPE ou HPE se réouvre tu continues de fonctionner en mode secours. Seul un appui sur le bouton poussoir Sa7 te permettra de désalimenter KA7 si BPE ou HPE sont ouvert bien sûr

Voilà j'espère que ces explications t'aideront dans la compréhension de ce schéma

@+