Les têtes blindées sur les sondes ont généralement un temps de transfert de chaleur pouvant aller jusqu'à 90 secondes pour 1K. Ca semble énorme, mais c'est bien plus rapide qu'un détendeur thermostatique.
Après, il faut rajouter le temps d'échantillonnage du régulateur. En le raccourcissant, vous risquez d'augmenter le pompage.
Je ne connais pas ce régulateur EVD.
Cordialement