Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Paramètres de dégivrage
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 12-03-2016 07:45

Citation : coincoin00 

explication sur la surchauffe si tu a une surchauffe de 10K sa va givré en grande vitesse mais si tu a une surchauffe de 4K la le givre ce colle moins vite.

pour la condensation si elle est trop basse on arrive plus a condensé donc on bulle et on retrouve le problème de prise en glace c'est pourquoi on peut voir des vanne de capacité avec un clapet de décharge ou on regule l'echange du condenseur.

pour les gouttes tu contrôle ta température d'evap le risque que les ventilos projette des goute sont reduit.
pour la condensation du panneaux il faut vraimment chauffé l'evap donc temperature elevé cela a etait dit.

apres peut etre je cherche trop loin 

Bonjour,
Tu n'a pas compris ou lu ma question

Et donc pas du tout répondu a celle-ci.

Je m'auto-cite ;
"Tu peux m'expliquer en quoi la surchauffe, et la condensation, vont influencer la formation de givre ou de gouttelettes au plafond ? "

PS: et une vrai explication technique, pas avec une explication du genre :i
tu a une surchauffe de 4K la le givre ce colle moins vite.

Merci

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10574&forum=83