  Posté : 15-01-2016 18:13

Citation : zenix 

salut,
merci pour les réponses et désolé du manque d'infos ,
c'est un double tunnel de refroidissement de bougies, au niveau température cela varie suivant la production et les réglages du client entre 5°c & 20°c.
Les variateurs sont utiles pour notre cas pour adapter le débit d'air aux différents produits pour limiter les défauts d'aspect (vagues) sur la cire lorsque qu'elle fige.
Au niveau des tunnels existants, nous fonctionnons avec une fréquence mini de 20hz sans soucis de fiabilité après plusieurs années de service.
Les fabricants de ventilateurs ne précisent jamais les limites de fréquences de leurs moteurs, on test sur le terrain et je voulais comparer avec vos retours d'expériences ...
@+ 

Bonjour,
Tu dois pouvoir descendre a 10/15 Hz, a faire confirmer par le constructeur du moteur, mais 15 Hz c'est sur.
Bien évidemment après avoir lancé le moteur ....