Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

fréquence mini ventilateur évaporateur
zenix
184  
   

  Posté : 15-01-2016 07:45

salut,
merci pour les réponses et désolé du manque d'infos ,
c'est un double tunnel de refroidissement de bougies, au niveau température cela varie suivant la production et les réglages du client entre 5°c & 20°c.
Les variateurs sont utiles pour notre cas pour adapter le débit d'air aux différents produits pour limiter les défauts d'aspect (vagues) sur la cire lorsque qu'elle fige.
Au niveau des tunnels existants, nous fonctionnons avec une fréquence mini de 20hz sans soucis de fiabilité après plusieurs années de service.
Les fabricants de ventilateurs ne précisent jamais les limites de fréquences de leurs moteurs, on test sur le terrain et je voulais comparer avec vos retours d'expériences ...
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes