Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Moteur part widing
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-10-2015 20:25

Re.
T inqiette pas . Car tu as un existant (meme modele) donc y a qu 1 re cabler a l identique .
En plus tu as un schema interne de câblage tu n a aucun risque de te troper de sens.
Si tu 1s des doutes alors sache que UVW cela equivaut a L1 L2 L3 ou a RST . Donc oui U câblé par L1 . V câblé par L2 . W par L3 .
si ton armoire est repéré RST . Alors L1 sur R . L2 sur S puis L3 sur T.
je suis intrigué par le 123 et 789 . En generale ce marqu1ge est sur du partwinding avec couplage etoile et/ou triangle .
tu as moins de risque de tromper puisque c est du 50/50 .
Il faut juste que tu ait exactement le meme ordre de phase sur les deux moteur de ton cp . Si non serrage mecanique dans les deux seconds suivant la MES .
CORDIALEMENT

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10263&forum=83