J ai 2 questions qui me préocupe en ce moment pour 2 projets d entrepot frigorifique en eau glycolée MEG-7/-3 sotckage 2x 1500 Tonnes d agrumes.
SKID 2X160 CV 134A avec 2 circuits
1er question: j ai toujourtravaillé avec systeme 2 circuiits primaire et secondaire , sur le circuit secondaire vanne 3 voies sur les evapes donc debit des pompes 100%. Sur ces 2 projets je voudrais esseyer les vannes 2 voies , donc les debit des pompes va forcemment varier.Alors comment proceder quelqu un a déja eu une experience .
2em question:Pour dimensionner ma BACHE eau glycoleé je vais mettre une de 4000L .
J avait un vieux bouquin ou j avais vu que c est la puissanc frgo X 12L d eau