Citation : fgas_flo 

Citation : detente 
si le cop est merdique dés que les températures grimpes, alors la production de C02 pour alimenter ces groupes en conso élec sera monumentale, je voit pas l'écologie la.. a part dans la moitie nord de l'Europe...


 


Quand tu fais du froid avec du R-404A, l'impact climatique est dû pour 90% aux émissions de fluides, et seulement pour 10% à la production d'énergie.

Le passage au CO2 te fait donc gagner les 90% du fluide (ou 89.98% si on veut être précis en faisant le rapport des GWP). Même si tu perds un peu en efficacité énergétique (disons quelques %), c'est tout bénef pour l'environnement  


bonjour Fgas flo,
j'aimerai que tu m'expliques ton calcul, car la formule du TEWI nous montre que le rapport entre impact direct et indirect est plutot inverse : 80% sur l'indirect, et 20% sur le direct.