Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Comprendre le CO2
zenix
184  
   

  Posté : 14-07-2015 10:54

Salut à tous,
Pour répondre à tinou, ils semblent bien que les soupapes peuvent réagir à la pression & à la température ( http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01130_fr.pdf ), le lien est là pour l'exemple ce n'est pas ce genre de soupape sur nos installations.
je te rassure nos pressostats hp sont opérationnels (coupure à 105b ) et les soupapes ont crachés de part leur installation au refoulement (on a dépassé 120°c au refoulement lors du coup de chaleur), et malgré une PS de 60bar à l'étage positif, un brassure à lacher lors des coupures edf prolongé lié au coup de chaud ( pas de groupe de maintien )
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9603&forum=81