Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Comprendre le CO2
fgas_flo
117  
   

  Posté : 12-07-2015 17:48

@netsu : les chiffres que j'ai donnés ne sont pas de la manipulation, nous avons nous-mêmes effectué le calcul avec les collègues (c'est certes un calcul "coin de table" mais je peux t'en donner le détail, ou le refaire en l'adaptant aux machines que tu gères)

Après, je n'ai sans doute pas bien compris la plaisanterie sur les machines étanches... (si elles sont étanches, c'est pour cela que l'on a jamais besoin de les recharger ? )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9603&forum=81