Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Rétrofit R22 vers R407c ou R422d si huile POE
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 10-02-2015 22:11

Salut,

Regarde les doc de la machine avant de faire quoi que ce soit même les "vieilles" machines peuvent avoir des versions au R407C, c'est quoi comme compresseurs ? évaporateur ?...etc

Dans le principe tu remplace l'huile, déshy ainsi que tout les joints (torique surtout) si tu veux éviter les fuites.
Après quelques temps une analyse de l'huile pour voir si l'ancienne huile n'a pas trop pollué la nouvelle, si c'est le cas re-vidange.

Tu as quoi sur ta machine en régulateur et en lecture t'a des capteurs de pression par exemple ?
Pense a remplacer les manomètres du groupe pour les avoir avec le nouveau fluide et au moins tu repart avec un truc d'équerre.


a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes