mars 4555 Membre averti
| Posté : 10-02-2015 20:25
Re ,
Je suppose que ton huile n'est pas de toute jeunesse dans ton groupe, que si le client a choisi un retro fuite c'est qu'il n'a pas décider de remplacer ou d'investir dans un nouvel outils, donc laisses toi une marge de sécurité.
Maintenant dis nous en plus sur ton install .
J'ai fait bon nombre de retro fuites sur roof top et la charge en moyenne etait 20% moins importante au 407 , tu le vérifieras par ton sous refroidissement , comme par ta surchauffe que tu régleras, bref une remise en service .
Tu devras sans doute vidanger un jour ton compresseur , profite-en .
|