Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Rétrofit R22 vers R407c ou R422d si huile POE
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 10-02-2015 20:25

Re ,
Je suppose que ton huile n'est pas de toute jeunesse dans ton groupe, que si le client a choisi un retro fuite c'est qu'il n'a pas décider de remplacer ou d'investir dans un nouvel outils, donc laisses toi une marge de sécurité.
Maintenant dis nous en plus sur ton install .
J'ai fait bon nombre de retro fuites sur roof top et la charge en moyenne etait 20% moins importante au 407 , tu le vérifieras par ton sous refroidissement , comme par ta surchauffe que tu régleras, bref une remise en service .
Tu devras sans doute vidanger un jour ton compresseur , profite-en .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9436&forum=81