Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Rétrofit R22 vers R407c ou R422d si huile POE
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 10-02-2015 19:57

Bonsoir, ta charge au R407 sera inférieur au 22 , l'huile devra être remplacée , tes filtres aussi.
Le reglage des détendeurs est possible.
Certains ne remplaceront ni huile ni filtres pour des économies, mais le sérieux c'est mieux .
Aussi possible que tu ne récuperes pas autant de 22 qu'il est un indiqué, alors te fais pas piègera, commence par 80% de ta charge initiale .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9436&forum=81