Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

le vi d'une vis fixe et variable
faby
54  
  

  Posté : 10-06-2009 12:10

Salut à vous,

pour simplifier la chose, je dirai que le tiroir de régulation de Vi sert à réguler le taux de compression interne du compresseur afin de l'adapter à celui de l'installation, en fonction des pressions d'évaporation et de condensation.
Cette variation de Vi est obtenue en faisant varier la taille de l'orifice de refoulement du compresseur. En le réduisant, on permet au compresseur de comprimer plus le fluide. Et inversement.

Ce système est nécessaire sur des installations dont le régime de fonctionnement peut varier de manière importante, comme un surgélateur à chargement/déchargement manuel (variation de la température d'évaporation tout au long du cycle). Cela peut aussi être nécessaire dans le cas d'une régulation de type HP flottante, car la valeur de celle-ci va varier de manière importante selon la saison.

Sur ce type d'installation, la variation de la HP ou de la BP fait varier le taux de compression de l'installation, ce qui peut amener le compresseur à se trouver en sur ou sous-compression, c'est à dire une surconsommation d'énergie inutile dans les deux cas.

En résumé, faire varier le Vi, c'est adapter le fonctionnement du compresseur à celui de l'installation afin de rationaliser la consommation d'énergie.

Bonne continuation



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=940&forum=81