Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

transcritique et subcritique
netsu
806  
    

  Posté : 02-11-2014 16:39

Citation : Motiok 

Ces installations se généralisent de plus en plus mais comme beaucoup je pense que la réglementation va se durcir un jour ou l'autre pour amener le CO2 au niveau de l'NH3.

a+

le froid est un état d'esprit.
 


Salut Motiok!

Faut pas exagérer...
Le CO2 est certes pire qu'asphyxiant... Mais le mettre au niveau de NH3 (dont la peur, excessive est volontairement organisée en France) est à mon sens une bêtise pour les raisons suivante:
1/ pour avoir pas mal pratiqué le CO2 ces 6 dernières années, je peux affirmer qu'il n'est pas si traître et que on le sent bien avant d'avoir mal au crâne (des clients m'ont déjà appelé en astreinte en disant "il y a du CO2 dans la CF neg"... et ce sans détecteur d'ambiance )
2/ il est utilisé dans bien d'autres domaines que nos machines à compresseurs, par exemple: tunnels cryogéniques, transport frigorifique de petites quantités de surgelé dans des caissons réfrigéré à la glace carbonique (glace que est faite par injection de CO2 liquide dans des locaux seulement dotés de quelques petits extracteurs et par des gens n'ayant pas besoin de protection particulière en dehors des gants "grand froid")...
3/ deux des grands dangers du NH3 sont: Sa capacité d'être absorbé par l'eau (et donc par les muqueuses, transpiration...) et le fait qu'il reste liquide à pression athmospherique. ça, allié à son énorme chaleur latente de vaporisation et à sa toxicité le rend particulièrement dangereux. Oui.
MAIS CE N'EST PAS APPLICABLE AU CO2!!!! Et ce pour les raisons suivantes: CO2+H2O ne se lient pas comme ça... et pour la toxicité du mélange... Faudrait il interdire la badoit ou le perrier, pire: la bière et le champagne ??? !!!! de plus, le CO2 NE PEUT EXISTER SOUS FORME LIQUIDE A PRESSION ATMOSPHÉRIQUE!!! mais seulement sous forme de glace et plus exactement de neige dans notre cas. Neige qui est à -70°C à ladite pression atmosphérique. Bien plus froide que le NH3... Mais bien moins dangereuse car par nature isolante et MANIPULABLE A MAIN NUE QUELQUES SECONDES SANS BRULURES!!!

PS: c'est du CO2 qu'utilisent les dermatologues pour brûler les verrues, c'est aussi le CO2 qui est de plus en plus utilisé comme fluide propulseur dans les aérosols (mais le 134a est toujours massivement utilisé et autorisé...)


le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9013&forum=81