Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

HP flottante
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 20-09-2014 21:51

Avant il devait y avoir une simple régulation avec 1 point de consigne genre 25°C et les ventilateurs s'enclenche/déclenche pour maintenir cette température. Qu'il fasse 5°C ou 30°C dehors même histoire, l'efficacité des groupes ne changent pas.

Normalement (si c'est bien réglé) aujourd'hui s'il fait 5°C dehors la consigne va être dans les 10°C, puis quand il fera 30°C dehors la consigne va remonter a 35°C.

D'une part ça évite d'avoir des tous les ventilateurs enclenchés quand il fait chaud (comment produire 25°C quand dehors il fait 30°C ???) et d'autre part c'est censé faire baisser la HP des groupes quand il fait frais.

Ce qu'il faudrait faire c'est poser les mano sur un ou plusieurs groupes, relever la HP et la température de l'eau. Puis forcer la consigne du dry en manuel pour la remettre comme avant les travaux et comparer les relevés, voir s'il y a vraiment une différence.

Après si les groupes sont mal conçus d'origine... il y a peut-être autre chose qui coince

La récupération de chaleur se fait comment, sur l'eau glycolé ? comment est régulé la consigne ?

a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8851&forum=81