fifi 2225 Administrateur
| Posté : 18-03-2014 21:15
Re
Pour ta puissance frigo, je trouve autre chose que toi
P = M x C x delta T / 3600
P = 3000 x 4.18 x 2 / 3600
P = 7 kwh
avec M = 3000 Litres
C = 4.18 Kj/Kg (chaleur massique de l'eau)
delta T = 2° (20°-> 18°)
Mais je me trompe peut être
Pour ton évap, je demanderai demain à un collègue de boulot ce qu'il a mis sur le sien pour le protéger. Il est dans le même cas que toi: aquarium eau de mer
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |