Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

refroidisseur industriel
nh3
633  
    

  Posté : 12-01-2014 18:13

bonjour et d'abord bonne année 2014 à tous !!

tu parles d'un refroidisseur !!! 200M3/heure à DT 12 ça fait 2790 kW à une température d'évaporation de 13°C si on prend un DT de 5 sur l'échangeur.

Effectivement je rejoins frigopathe, la bâche doit être de taille démesurée (en gros une salle omnisport) mais elle doit servir en accumulation d'énergie pour pouvoir éviter une puissance instantanée de 2.8MW de froid. reste à connaitre les temps journaliers de fonctionnement de l'extrudeur ça permettra déjà de connaitre la puissance frigo nécessaire. si on ne tourne pas 24/24, on peut abaisser fortement la température de l'eau dans la bâche et maintenir la température de départ de l'eau vers la machine à refroidir au moyen d'une vanne 3 voies modulante ce qui permettra une grosse accumulation de froid et donc de limiter la puissance du refroidisseur

+ d'infos svp !!




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7687&forum=81