Bonsoir,

Notre ami compr reste bloqué sur sa première idée!!!

Si je ne m'abuse, bien qu'on agisse sur la température de l'eau, ce n'est pas là l'essentiel .... mais, pour que son installation fonctionne correctement, c'est bien de la température de l'huile qu'il faut extraire ces calories!!

Et donc, nous devons au minimum connaître les caracteristiques physiques de cette huile ... ainsi que le type de pompe qui assure sa circulation ( pompe débit fixe ou débit variable ??? , type de pompe?? )
Les caracteristiques de l'échangeur de chaleur seraient également bienvenues! Echangeur à plaques ?? .... ou simple serpentin parcourant la bâche ?? ... ou autre système ?? tout est possible !!

Selon que la température extérieure soit à -4°C ... ou à 40°C, avec une huile à 75°C à l'entrée, il est facile de comprendre que le groupe froid n'ait pas la même pas la même puissance à fournir pour retrouver une huile à 30°C à la sortie !! La température de l'eau ne peut donc pas être à une valeur fixe!!

@+