Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

refroidisseur industriel
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 24-12-2013 15:48

Bon, si tu expliquais un peu ton bazard!!

comme moi je le comprend (tu n'auras qu'à corriger si c'est faux):

tu as une réserve d'eau (10.000m³) qui est en permanence entre 15 et 30°C
cette réserve sert à refroidir un système hydraulique (à +/-75°C).
tu as ensuite un refroidisseur indépendant qui refroidit ta réserve d'eau dès qu'elle atteint un température de 30° , afin de ramener cette température à 15°C

est-ce que c'est cela??

si oui, quelle est la puissance de ton échangeur de chaleur sur l'hydraulique?

pour faire tourner moins le refroidisseur d'eau, l'option de frigopathe est très inéressante!! pouvoir refroidir cette eau qui est à+75 avant de la ramener dans la réserve ainsi la réserve chauffe moins vite
"75°C------tour------35/40°C (en été)"
donc ta réserve est juste un gros ballon tampon !!

si tu prends un système de refroidissement supérieur à la puissance calorique provenant de l'hydraulique, cela doit passer
rajouter à cela 33% en + pour permettre au système de tourner 16/24Hrs, rajouter encore un peu en fonction des apports caloriques externe suivant les T° de l'été..

et tout doucement tu arriveras dans le bon.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7687&forum=81