Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

refroidisseur industriel
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 23-12-2013 22:15

salut compr,

tes données sont plus que limites....18/30/75??????

tes machines rejettent de l'eau à 75°C, mais quelle est la température d'entrée?

Sur une grosse charge thermique, je pense qu'une premiére étape en passant par une tour aéroréfrigérante, est une option qui te permettra de diminuer nettement la puissance frigo de la centrale à mettre.

75°C------tour------35/40°C (en été)--------groupe froid------????eau froide




Cet article provient de Le site des frigoristes