Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Detection NH3
nh3
633  
    

  Posté : 22-12-2013 19:38


salut détente
voici la formule:

50 x racine cubique de la masse de NH3 au carré

accroche toi !! mais c'est la formule pour calculer le débit à extraire en m3/h
soit en langage excel:
=50*(F9^2)^0,333333333333333
le tout sans dépasser 15 fois le volume de la sdm et en restant dans la limite de ce qui a été défini lors de l'étude de danger
je suis d'accord, c'est pas drôle



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7340&forum=81