Detection NH3
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 30-10-2013 08:35

salut a toi grand chef du gaz qui pique !!!

bon pour le détection NH3 je suis en plein dedans aussi , j'ai d'ailleurs eu le contact d'une petite boite qui fait ca en Gironde ( merci le père Lucky) si ca t'intérresse .

pour ma part je dois chiffrer une détection pour une SDM avec environ 250 KG de NH3 dans les bécanes , je vais passer avec du DRAGER, après vérification et recherche tous les produits fourni par les DANFOSS, MURCO et autres Johnson sont très limités et ce n'est pas leur coeur de métier ( au contraire de OLDHAM ou DRAGER)

Donc deux seuils réglables : 10 ppm - déclenchement extraction et alarme sonore et visuel
100 ppm : coupure alimentation local SDM ( bobine MX )

ces seuils sont très pénalisant et peuvent être revus a la hausse.

pour les débits d'air de l'extraction je regarde avant de te répondre.

dernier truc :méfie toi de la qualité des capteurs , ne prend pas pas de type électrochimique ( saturation trop rapide, durée de vie trop courte).
de la même façon du peux aussi regarder pour des capteurs disposant déja de contacts te permettant d'asservir ton extraction et coupure de courant , ca t'évite d'acheter une centrale .

je trouve ca intéressant, hésite pas a me dire ce que tu trouve , ca pourrait me servir.