Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

TAR
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 14-08-2014 10:34

Bonjour a tous

Citation : Mouton85 

Au niveau des incondensables, quelles intervalles de purge préconiser vous et sur quelle durée?

Une électrovanne installée en point haut du flotteur et pilotée par un petit automate serait il intéressant si les purges se font sur une longue durée? (de l'électrovanne le dégazage se ferait directement dans un bidon d'eau)

 


Ce n'est pas une science exact, tout depend de tes garnitures, de ton regime de fonctionnement, de l'utilisation du client .....

Autrement pour ton histoire de Vem il existe des purgeurs d'incondensable , GEA en fabrique , mais je pense qu'il en existe d'autres. Tu le branches sur une prise 220v , tu le raccordes sur le haut du flotteur et ca fait une purge que quand il y en a besoin . C'est super efficace et ton client n'a plus qu'à relever le compteur horaire pour verifier le bon fonctionnement du groupe .

Bonne journée.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6819&forum=81