Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

TAR
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 05-07-2013 21:03

Salut,

Tu veux dire avec des détendeur-flotteur ?
Tu les aura dans ton flotteur, sinon dans ta tour je dirais... mais le plus simple c'est de purger régulièrement le haut du flotteur, normalement il y a une petite vanne de service monté au dessus.
Si c'est de l'NH3 tu peux avoir un petit "pot de fleur" monté sur le flotteur où tu le remplis d'eau et dégaze le flotteur dedans avec un tuyau.

Si c'est bien des flotteurs en sortie de tour tu n'aura pas forcement de SR voir très peu.

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.