Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Le CO2 Subcritique !!
Anonyme
89  
  

  Posté : 04-04-2013 16:47

Salut jai deja bosse pour un rapport sur une install nh3/co2 (chambre froide de 40m de haut sur 20 m de large :)) bref tout a deja ete resume mais precise bien que tes detecteur de fuite doivebt etre au sol pour le co2 et plus haut pour l'ammoniac ensuite te faut de vonne soupape sur les tampons voila je vai remetre la tete dans mon rapport et ten dire plus si jen oublie



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6317&forum=81