 Membre averti

  Posté : 20-03-2013 19:23

Ta charge frigo diminue elle aussi, banc d'essais donc essais a différents besoins 900 kw, 675 kW, 450 kW...etc c'est des relevés que les clients demandent.
Le fait est que ton rapport P frigo / P absorbé change aux différents régimes. Sur nos groupes ça se voit moins car c'est quasiment que les échangeurs et leurs surface d'échange qui aide.
Sur la technologie d'un centrifuge qui n'est d'autre qu'une roue de pompe après tout, ça varie de la même façon que des pompes sur variateur (ou presque !). Ce qui est pas mal aussi c'est que sur ces nouveaux modèles de centrifuge il n'y a pas cette notion de pompe à huile, ou de DP pour l'huile... c'est simple il n'y a pas d'huile dans le compresseur donc si ton compresseur tourne a 30 000 tours/min a 100% rien ne t'empêche de le faire tourner a 3-4 000 tours/min a faible charge

Mais ça m'intéresse beaucoup tes relevés, j'ai d'ailleurs quelques OSKA a mettre au point bientôt, je commence déjà a avoir mal a la tête

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE