detente
2009  
     
 Modérateur

  Posté : 19-03-2013 23:09

Salut motiok,,

Le but de la variation sur un refroidissement d'eau glycolée est de limiter le nombre de démarrage et d'utiliser la HP flottante pour booster tes performances frigorifiques. Sur les bitzer, le COP ne bouge absolument pas que ce soit a 50 ou 60htz et téhoriquement on pourais dépasser les 60hz...Apres des cop de 10 ou 8 sur du MEG -4/-8°c Perso j'ai jamais vue ca, meme avec de la HP flottante on arrive a des COP de 3.8 ou 4.2, mais si tu a un systeme qui arrive a cela ca m'interesse vraiement


Citation : Motiok 

Salut,

En fait tu monte tes compresseurs a 50 Hz ou tu les démarre a 50Hz pour ensuite monter les étages ? C'est pas l'inverse normalement d'abord les étages a 25Hz puis tu monte ta fréquence ? Ou j'ai mal compris

Logiquement si tu veut vraiment gagner sur ta variation de vitesse ça sert a rien de les faire toucher les 50 ou 60 Hz. A 50 Hz c'est comme si ton compresseur était en direct et a 60Hz c'est comme si tu était chez les US en direct. En gros tu gagne en puissance (environ 15%) mais ton Intensité absorbé grimpe de tout autant ! si ton COP est de 2.55 a 50Hz il sera de 2.50 a 60 Hz. ça devrait juste te permettre d'avoir des compresseurs plus petit mais boosté de 15% de puissance.

Si on veut atteindre des COP de 10 ou plus c'est entre 25 et 35/40 Hz qu'il faudrait concentrer la régule, après tout tu peut très bien avoir un COP de 3 avec une BP nikel, 2 compresseurs et avoir un COP de 8 avec 3 compresseurs et toujours une BP nikel.

 