Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

L'azote liquide en application au froid ?
major
27  
 

  Posté : 04-07-2012 23:24

normalement le N2 c´est un cryogénie, CAD un fluide condensable a très basse température, ce fluide on l´utilise de la manière suivante.
seulement en comprime le N2 a très haute pression 200 bar ou plus et puis en fait la détente.
détente d´un gaz a haute pression on obtient aussi la production de froid, ça n´a rien avoir avec la production de froid par changement d´état. le R 23 on l´utilise en HX2 en cascade. et aussi c´est différent a N2. portons le R 23 se condense a -35 et le N2 si je me trompe il le fait -160ºC on ne peut l´utiliser le cascade en HX2, pour ça il faut utilise un cascade a 4 étage avec, par exemple, 404A (HX1) R23 (HX2) R50 OU R 1150 Comme HX3 et après le HX4 sera LE N2. et ça c´est la rigolade, c´est vraiment complique, le plus commodes de le faire un expansion a haute pression on obtiendra les -160ºC.


je reside en Espagne, je suis frigoriste depuis plus de 28 ans, j´ai travaille tout ce temps en froid, climatisatioN, y aussi la basse temperature, en plus des instalacion avec NH3



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4772&forum=81