Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Compresseur Vis
netsu
806  
    

  Posté : 19-04-2011 23:49

Salut Danielo
Le VI(Volume interne)est: vulume des gazs à l'aspiration / volume des gazs juste avant le refoulement
Ce rapport est directement lié a la conception du compresseur
Le VI est en quelques sortes l'équivalent du Taux de compression (pressionHPabsolue/pressionBPabsolue) des CPs à pistons mais a controrio de celui-ci le VI des vis est fixe. Si il est pas adapté à l'installation le compresseur vas consommer plus d'energie.
La variation du VI permet d'adapter au mieux les vis a leurs conditions de fonctionnement si elles varient (HP ou BP flottante, récuperation de chaleur...)
j'espere que cela vas t'aider



Cet article provient de Le site des frigoristes