Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Compresseur à vis Ouvert
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 20-04-2019 09:34

Citation : Motiok 

C'est un disque avec un labyrinthe usiné qui se sert de la pression d'huile pour "pousser" le rotor mâle dans l'autre sens.

Si tu as un problème sur ce piston ou une pression d'huile trop basse, tu va abîmer tes roulements,



très intéressant ta réponse maître motiok , je me félicite toujours de te lire
c'est toujours instructif.

j'ai appris la mécanique compresseur sur la tas et il me manque toujours des pou pouille ... mais qui compte.

je ne connaissais pas ce principe de pression d'huile compensant l'effort de compression du coup ca explique mieux les problèmes de roulements que j'ai sur une machine .
la pression d'huile a tournée quelques temps en limite de sécurité ce qui a pas aidé.

merci o puits d'infos



Cet article provient de Le site des frigoristes