kulilin 136
| Posté : 04-10-2018 13:22
Salut, pour le contrôleur de niveau, groupe a l'arrêt niveau sup à 25mm
Sinon pour test, pas d'autre choix que de démonter et de le plonger dans de l'huile pour vérifier une lecture
(Consigne sur le groupe 0mm)
Plus de filtres desy sur chiller r134a depuis plusieurs années déjà (RTA comme RTH), comme l'huile piège tout...
Pas le choix GROS tirage au vide indispensable et contrôle au vacuometre
Message édité par : kulilin / 04-10-2018 13:24 |