Salut,

1 détendeur pour une batterie du moment que c'est bien équilibré en longueur de tube (entrée et sortie), y'a pas de raisons que ça pose problème.

Pour tes diamètres bah, ça dépend de comment tu as fait tes calculs de puissance, débit, perte de charge, les compresseurs sont pas fabriqué sur mesure pour l'évaporateur que t’achète a côté.
Faut penser aux retours d'huile, si la tuyauterie est trop grande tu va piéger de l'huile et si elle est trop petite t'aura une grosse perte de charge/bruit dans les tuyaux... etc
Voir avec la personne qui a dimensionné le matériel.

Sinon t'es au courant que le R404A est en voie d'extinction, que son prix a triplé en 6 mois + difficultés d'approvisionnement ?