C''est tout à fait possible au contraire dans plusieurs cas:

Dérive de la valeur de la sonde.
Sonde placée trop proche d'une résistance.
Sonde placée en haut de la batterie dans le flux de convection naturelle venant de la chauffe des résistances.
...

Pour bien faire, il faut placer le sonde de Fin Deg dans un doigt de gant en bas de la batterie et loin des résistances. Sauf si il n'y a qu'une résistance en bas de la batterie...